您好 请教您一下 有以下几种工艺流程: 自清洗过滤+超滤+反渗透+混床 自清洗过滤+超滤+反渗透+EDI 自清洗过滤+超滤+反渗透+阳床+阴床+混床这几种工艺在原水电导2000,氯含量500 总固形物1300 那个适合,另需要加除CO2装置吗?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
EDI据说运行不稳定,受pH影响大 展开
0回复 回复
选EDI,反渗透后面加上脱碳风机, 展开
0回复 回复
第三个是正规设计,还有在阴床前加氢氧化钠的。 展开
0回复 回复
第三个是正规设计,还有在阴床前加氢氧化钠的。 展开
0回复 回复
自清洗过滤+超滤+反渗透+阳床+阴床+混床,这个应该是最正规的设计! 展开
0回复 回复
花钱最少的是最后一个,目前多用的是第一个,中间一个应该是少了一级RO,尤其是你这水质,更是不要想直接一级RO产水就进EDI了。除CO2不一定都除碳器的,还可以二级RO前加NAOH,看你进水pH情况定。 展开
0回复 回复
果断EDI,这个可以让设计院或电科院出个方案 展开
0回复 回复