请教大家一个电除尘高压柜配置的问题。一、概况:我们厂的300MW机组的电除尘是龙净环保的BE1256,双室四电场,2*8,16个高压柜。二、疑问:今天看规程,发现他的高压整流柜的型号是不一样的,4+12。4台二次电压66Kv的,12台二次电压72Kv的。我以为是16台一样的高压柜。三、请教:这4台二次电压为66KV的高压柜是配置在一电场,还是在四电场,为什么,谢谢大家。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
66是一电场,72是2,3,4电场。一电场容易闪络,故电压低,而且一电场主要是荷电,一般电流还会稍大。后电场电压高,有利于吸附,。 展开
0回复 回复
谢专家,学习了!! 展开
0回复 回复
我原来单位静电除尘器就是3个72KV电厂,我一电厂电压调节到70KV,二电厂调节到60KV,三电厂调节到40KV,运行效果相当好了。在09年左右,颗粒浓度达到30左右 展开
0回复 回复
72kv应该放在一电厂,66KV应该放在后面。一电场收尘颗粒浓度多,高电压静电强,灰尘吸附性强,对后面电厂做到很大作用 展开
0回复 回复
电压的选择是与设计时电场极间距有关, 展开
0回复 回复
66KV应该是一电场的,其他二、三、四电场。一电场收尘颗粒较大,荷电量大,易收尘;后续电场灰尘颗粒小,难收尘,故要求高电压荷电。 展开
0回复 回复
<blockquote>1987` 发表于 2017-8-8 14:03</br>一电场是高频电源,2-4电场工频电源,是这样配置的吗</blockquote> 我猜不是的,机组已经快10年了,应该全都是工频吧,高压柜的型号GGAJ02k-1.0A/**,几乎一致,只是二次电压不一样,额定电流都一样,1A的。</br>高频是不是近几年才开始推广的吧。 展开
0回复 回复
一电场是高频电源,2-4电场工频电源,是这样配置的吗 展开
0回复 回复