如题,我们厂两台60万机组给水、凝结水等水系统配备了6台氨溶解箱,氨气由钢瓶通过管道加入箱内,水也通过管道加入。运行人员的加入顺序好像是先进氨气,再加水(我是检修的,不太懂运行操作顺序)。2个月前,有一台氨箱被抽瘪了,当时考核了运行分场500元,没有当做事故,也没有做具体事故分析,两个月后的今天,又有一台氨箱被吸瘪,与上一次如出一辙。大家帮忙分析一下原因。个人认为是因为氨极易溶于水,瞬间导致箱内产生负压,在大气压作用下把氨箱压瘪。但是大气压威力那么大吗?到底如何操作才能避免呢?是要慢慢的加水吗?我厂运行人员到底犯了怎样的错误呢?希望大家积极给出宝贵意见!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
原则上来说,你们先进氨气再进水,氨气在水中溶解度很大,所以进水的瞬间会把氨气迅速吸收形成负压,会导致罐体变形。个人感觉,应该先进水至一定液位再进氨气。 展开
1回复 回复