我们厂子DCS柜24伏电源用万用表测量正负是24伏没问题。但是正负各对地都有电压是怎么回事,而且电压是缓慢下降的,在测量期间把负载断掉也是这种情况,请大家分析一下。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
那就是这两个柜子负极未接地 展开
0回复 回复
其他的柜子正极对地量是24伏,负极对地量是0伏,正常啊,就是就这两个柜子江的不正常 展开
0回复 回复
零伏浮空还是不浮空,有什么区别 展开
0回复 回复
DCS机柜一般有交流地和工作地两种。交流地是防止机柜壳带电,保护人身安全的。工作地是为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。你的这种情况,目前怀疑是你的工作地未接入大地,导致基准点位浮空,基准点与大地之间存在电位差,所以量出来有电压。仅供参考,具体的还要你们查一下。 展开
0回复 回复
你说的24V电源一般都是隔离电源,对地不代表什么,没有实用意义。缓慢下降是大地电荷积累的原因 展开
0回复 回复