请问SOR炉膛负压开关,在调定值时有什么要求

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
10

请问SOR炉膛负压开关,在调定值时有什么要求

本帖由影子之眼发布于2017-09-10 09:36:53535次浏览3人跟帖

  • 10
  • 535
关注
影子之眼
2017年09月10日
帖子认领  

请问:SOR炉膛负压开关,在设定动作值时,有要求吗?我们这里是泄了压力调定值,对不?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • wotaiweiqu119
    wotaiweiqu1192017年09月21日

    开关哪有泄压调的?SOR开关上指示只能做参考作用,还是得加压调试看开关动作不动作 展开

    回复 回复

  • ZY9510
    ZY95102017年09月19日

    没见过这样的做法,我们一般带压调整,之后再全程试验 展开

    回复 回复

  • amtf37
    amtf372017年09月18日

    :):):):):):):):) 展开