高调门的问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
20

高调门的问题

本帖由zhouqinghu发布于2017-11-14 22:02:01739次浏览4人跟帖

  • 20
  • 739
关注
zhouqinghu
2017年11月14日
帖子认领  

大家好,我们的高调门每一次开机冲转到2900多转的时候高调门波动很大(调门行程摆动大的时候能从0到4、50的波动。转速摆动200多转)。在2900转之前几乎没有波动。我们是4千抽背的机组,用的是DDV阀

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • shan5455
    shan54552017年12月19日

    情况有很多吧,观察曲线是指令跟反馈还是反馈跟指令</br>:lol小白勿喷 展开

    回复 回复

  • zhouqinghu
    zhouqinghu2017年11月21日

    怎么排除这位置卡不卡 展开

    回复 回复

  • zsp13
    zsp132017年11月17日

    看看是不是这个位置的阀门有点卡,或性能曲线比较陡 展开

    回复 回复

  • 许昌高中
    许昌高中2017年11月15日

    看看&nbsp;pid调节参数是否合适 展开

    回复 回复