我公司有一台高压输油泵的电机测温点跳变严重,变频器是ABB的,电机上的测温点有5个,定子3个,前后轴承2个。刚开机温度值跳变到上线,稳定后跳变幅度也有10度左右。处理了多次效果都不太好。请各位朋友给支支招!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
这个问题还是找下DCS厂家升级卡件,干扰问题 展开
0回复 回复
谢谢您的回复,我一会按照您的方法试验一下。我们电机测温点用的端面电阻,之前我们也对焊过,效果不明显。 展开
0回复 回复
我不知道你们是端面热电阻还是娃娃头的那种,我们厂循泵温度也遇到过此类问题,我们是更换温度元件,将PT100 的引线与DCS的线直接对焊在一起,基本上解决此问题,运行中偶尔会波动一下,频率不是很频繁。供参考。另外,可以查一下,去DCS的电缆的屏蔽以及电缆敷设的桥架中,是否有动力电缆等 展开
0回复 回复