我公司有一台高压输油泵的电机测温点跳变严重,变频器是ABB的,电机上的测温点有5个,定子3个,前后轴承2个。刚开机温度值跳变到上线,稳定后跳变幅度也有10度左右。处理了多次效果都不太好。请各位朋友给支支招!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 一点飞来是柳綿
    一点飞来是柳綿2022年12月03日

    这个问题还是找下DCS厂家升级卡件,干扰问题 展开

    回复 回复

  • fan5812
    fan58122017年11月16日

    谢谢您的回复,我一会按照您的方法试验一下。我们电机测温点用的端面电阻,之前我们也对焊过,效果不明显。 展开

    回复 回复

  • 回忆太凶...
    回忆太凶...2017年11月16日

    我不知道你们是端面热电阻还是娃娃头的那种,我们厂循泵温度也遇到过此类问题,我们是更换温度元件,将PT100 的引线与DCS的线直接对焊在一起,基本上解决此问题,运行中偶尔会波动一下,频率不是很频繁。供参考。另外,可以查一下,去DCS的电缆的屏蔽以及电缆敷设的桥架中,是否有动力电缆等 展开