汽包水位变送器数值相差过大

本帖由shrim发布于2017-11-16 12:07:54534次浏览3人跟帖

  • 16
  • 534
关注
shrim
2017年11月16日
帖子认领  

总共三个汽包水位变送器,其中1和2数值比较接近,3跟他俩相差较大,其中1和3能有90mm的差距。1和2在左侧,3在汽包的右侧位置。3台锅炉都是这样的现象。前几年偶尔也有类似情况,但是没几天就好了。今年是反复出现,时间还很长!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 段。swhell
    段。swhell2022年05月22日

    保温扒开看看管子 展开

    回复 回复

  • 仅佌侕巳
    仅佌侕巳2017年11月27日

    热工小白,多学习,多交流,嘎嘎嘎 展开

    回复 回复

  • bjx2005
    bjx20052017年11月22日

    左右侧炉膛的温度能看到吗?是不是烧偏了? 展开