请教有关中间继电器220v继电器控制电机启停的问题

本帖由橙衣发布于2017-12-25 12:46:44672次浏览2人跟帖

  • 8
  • 672
关注
橙衣
2017年12月25日
帖子认领  

两个24v中间继电器和两个220v继电器,用公共线串在一起。启电机的中间继电器是常开,停是常闭,使用脉冲作为输入。我不明白的是,在想停电机时,因为常开继电器的存在,回路应该已经是开路?常闭点得不得电都没有作用才对啊。 求大神解答

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • wp6603
    wp66032018年03月04日

    常闭点串入了接触器的输出节点中,同时接入电源后接在接触器启动节点上,接触器吸合后用于保持回路。</br>图就不给你画了,自己研究吧! 展开

    回复 回复

  • 大手牵小手/v
    大手牵小手/v2018年02月26日

    小兄弟,控制回路启停基本都是发脉冲量,你的启动控制回路里(现场硬回路里)做了自保持回路;不做自保持的话你只能用长脉冲;P 展开