两个24v中间继电器和两个220v继电器,用公共线串在一起。启电机的中间继电器是常开,停是常闭,使用脉冲作为输入。我不明白的是,在想停电机时,因为常开继电器的存在,回路应该已经是开路?常闭点得不得电都没有作用才对啊。 求大神解答
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
常闭点串入了接触器的输出节点中,同时接入电源后接在接触器启动节点上,接触器吸合后用于保持回路。</br>图就不给你画了,自己研究吧! 展开
0回复 回复
小兄弟,控制回路启停基本都是发脉冲量,你的启动控制回路里(现场硬回路里)做了自保持回路;不做自保持的话你只能用长脉冲;P 展开
0回复 回复