烟尘在线监测

本帖由changliguohappy发布于2018-01-03 08:20:00607次浏览3人跟帖

  • 17
  • 607
关注
changliguohappy
2018年01月03日
帖子认领  

氨法脱硫,烟尘在线监测监测到的烟尘数据与环保部门手动比对测得数值相差较大,是什么原因?烟气在线监测烟尘数据正常,手测烟尘数据偏高?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • xqniuge
    xqniuge2018年03月17日

    第一,标气检查,你们用的标气是单标还是双标,跟当地环保部门用的是否一致?其次长时间不重新标定会有偏差;第二,检查烟气取样到分析仪器之间管线保温是否有问题,保温效果差取的烟气样本也有偏差;第三,看取样分析出来到盘前走的时数字信号还是模拟信号,模拟信号考虑信号是否数据传输过程失真。 展开

    回复1条回复1回复

    • dishuiyan2024年08月30日

      因为手工检测的方法是用滤筒过滤烟气一定时间,然后回实验室对滤筒进行干燥称量,取前后的重量差值,去计算粉尘浓度。因为湿法脱硫,特别是氨法脱硫烟气中携带的可溶性盐较多,造成测量结果超高。而在线监测的测量原理采用光学原理,二者肯定偏差不小。

      回复

  • futureceo2005
    futureceo20052018年03月13日

    具体看测量元件原理 展开

    回复 回复