如图,中间2这个筒体具体作用是什么呢,还请大佬释疑下。遇到个问题,就是压力容器1里面压力突增的时候,差压式液位计波动很大,快满量程了,但另一个没有中间筒体的液位计却显示非常平稳。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 曲线和图
    曲线和图2022年10月15日

    就是弄个出正负压侧共同的比较基准 展开

    回复 回复

  • hisent
    hisent2018年04月07日

    C:\Users\hisent\Desktop 展开

    回复 回复

  • lhw
    lhw2018年02月23日

    你说的压力突增是不是指的汽包压力突增?如果是的话会造成虚假水位,影响测量。因为没有图不好判断。 展开

    回复 回复

  • shaou1979
    shaou19792018年02月22日

    图呢? 展开