请问一次调频总是被电网考核,可能什么原因??

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 一点飞来是柳綿
    一点飞来是柳綿2022年12月03日

    原因很多啊。Q15、Q30、DX不合格都会被考核。核对一下你们公司采集到的频差和电网考核的频差是否一样。找找电网方式处的人咨询一下,比对一下数据。 展开

    回复 回复

  • 曲线和图
    曲线和图2022年10月15日

    你把不合格的那次前后30秒的历史曲线发出来,变量是1、一次调频功率,2、机组实发功率,3、AGC功率,4、汽机调门指令(汽机负荷参考指令),就先看这些,差不多能分析出了,或者说明分析方向。 展开

    回复 回复

  • ch010h
    ch010h2018年02月04日

    首先看看考核单,针对考核原因处理吧。 展开

    回复 回复

  • weiqizhao
    weiqizhao2018年02月04日

    1、首先根据电网要求设定速度变动率,一般是5%左右</br>2、根据机组大小设置调频幅度,也就是上下限</br>3、一次调频试验时是否能在3秒反应,15秒达到调频量90%,1分钟达到稳定状态</br>4、具体分析是DEH一次调频不合格,还是CCS+DEH调频不合格</br>5、分析是调门滞后线性问题还是设置的参数问题, 展开

    回复 回复

  • lycsjz
    lycsjz2018年01月31日

    调频不合格,最主要的原因是频率信号精度不达标,如果是转速回路调节,目前DEH转速信号精度太差 展开