各位在电厂工作应该会经常听到下装服务器这个工作,对于下装服务器有可能出现的危险性,有哪位高手能详细说下,就是对运行方面的

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • qi9jian
    qi9jian2018年03月28日

    <blockquote>daocaorenaa&nbsp;发表于&nbsp;2018-3-26&nbsp;20:55</br>那么为什么要下装以及哪些情况下需要下装服务器?</blockquote> 如果现场发现有些逻辑确实不合理,不改危险更大,如果机组长周期运行,考虑在线下装。现在的DCS都支持在线改定值,不需要下装。小的错误或不合理记下来等机组停了再下装。 展开

    回复 回复

  • daocaorenaa
    daocaorenaa2018年03月26日

    <blockquote>qi9jian&nbsp;发表于&nbsp;2018-3-24&nbsp;16:52</br>建议不要做在线下装,因为无论在下装过程中出现任何问题都会归结到下装本身,就算下装本身不会带来任何问题&nbsp;...</blockquote> 那么为什么要下装以及哪些情况下需要下装服务器? 展开

    回复 回复

  • qi9jian
    qi9jian2018年03月24日

    建议不要做在线下装,因为无论在下装过程中出现任何问题都会归结到下装本身,就算下装本身不会带来任何问题,假如在下装过程中控制器或者卡件故障了(极端也要考虑),怎么解释?谁敢保证自己做的逻辑不经调试就一定是完善的?对领导一定要说下装有风险,别把责任揽到自己身上,如果一定要下装就把风险提前和领导说清,尽量说大,万一出事了可以保护自己。懂? 展开

    回复 回复

  • daocaorenaa
    daocaorenaa2018年03月07日

    <blockquote>wxliang123&nbsp;发表于&nbsp;2018-3-6&nbsp;15:54</br>下装风险也只是对某些DCS而言,对于广播式没有服务器的DCS风险不在下装的时候。</br>下装的主要风险应该是几个&nbsp;...</blockquote> 那么为什么要下装以及哪些情况下需要下装服务器? 展开

    回复 回复

  • wxliang123
    wxliang1232018年03月06日

    下装风险也只是对某些DCS而言,对于广播式没有服务器的DCS风险不在下装的时候。</br>下装的主要风险应该是几个方面:1、对于全局变量只对应排列序号的DCS,增减变量后下装可能导致服务器数据交换错乱;2、修改过硬件配置的,下装服务器可能导致相应控制站初始化;3、就是服务器类DCS本身的网络结构问题,可能出现下装后跟踪错误无法切换服务器,以及注销主服务器时切换失败导致系统崩溃 展开

    回复 回复

  • wp6603
    wp66032018年03月04日

    系统运行时不建议下装,在线下装不好说,有可能直接故障。 展开

    回复 回复