求助,为什么送风机在两台并风机投自动时偏置不一样? 常规逻辑 1个PID 双偏置 在并风机时出现偏置不一样? 没用BLANCER

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 澳客鱼民
    澳客鱼民2023年03月13日

    炉内阻力不均匀,调整风机出力相对持平后投入自动,防止风机失速 展开

    回复 回复

  • 一点飞来是柳綿
    一点飞来是柳綿2022年12月03日

    之所以设置偏置就是让运行人员判断后手动设置偏差量,因为系统原因必然会发生两台引风机出力不一样,运行人员可以通过设置偏置量来微调风机电流达到两侧烟道尽量平衡。 展开

    回复 回复

  • aligod
    aligod2018年07月14日

    投自动时偏置值不都是运行人员设置的吗???因每台风机的出力都会不一样的,一般运行人员都是根据风机的出力自行改变偏置值,以保证2侧风机出口风量、风压等平衡,所以偏置值不一样是很正常的。 展开

    回复 回复

  • leonbinbin
    leonbinbin2018年04月14日

    有人知道没? 着急中......................... 展开