炉膛压力开关为什么不能有二次门

本帖由忆痕发布于2018-04-19 12:50:52711次浏览4人跟帖

  • 48
  • 711
关注
忆痕
2018年04月19日
帖子认领  

炉膛压力开关为什么不能有二次门,有什么危害?求赐教

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 行走的热工人
    行走的热工人2023年10月10日

    设置二次门的作用是什么?平时就几百帕的压力,动作了也就几千帕,没必要,更重要的是防止连接处有泄漏,无法准确动作,保护炉膛的安全。 展开

    回复 回复

  • jonah1988
    jonah19882019年01月09日

    因为增加压力损失,本身炉膛压力开关的动作值就几kpa 展开

    回复 回复

  • huangbo625913
    huangbo6259132018年11月26日

    具体查看标准就知道了,热控仪表设备安装导则 展开

    回复 回复

  • liuyufan401
    liuyufan4012018年07月04日

    增加渗漏点,一般测低压气体的管路都不设阀门 展开

    回复 回复