某机组发电机变压器组接线方式如图。某日正常运行期间,发电机定子三相电流明显不平衡,A相定子电流最大,其它两相基本相等且明显小于A相,机组振动加剧;负序电流指示增大,中性点有零序电流;机组有功负荷下降;发电机出风温度升高。请分析判断故障名称和故障点位置,以及故障处置要点。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(1条)
还可输入600字
全部评论1
  • 星友3585
    星友35852022年04月11日

    难道是发电机非全相运行?调整有功无功负荷到零,解列 展开