在35kV及以下配电网的中性点不接地系统中,经常出现谐振过电压现象,破坏性很大。前期,小编和大家一起了解了谐振和谐振过电压的相关知识,今天,小编再带大家一起聊聊电力系统中存在的分频谐振。 分频谐振是指在某种运行方式下,电磁式的电压互感器的感抗(是非线性的)和该系统对地容抗相匹配产生谐振,使PT的一次电流过大,可导致PT严重过热,甚至烧损。这种谐振的频率接近25周(一般略低于25周)工频的一半,所以叫分频谐振或1/2分频谐振。 分频谐振 系统发生分频谐振时,可在电压表上看到如下5种现象︰ 1、三相对地电压同时升高,(一般上升到1.2—1.5倍的相电压) 2、三相相电压呈不同的上下摆动。摆动的范围不大,摆动的频率肉眼能看清,估计每秒一同上下摆动。 3、线电压没有变化。 4、开口三角形出现分频电压。从表计上看与单相接地相似。 5、如不采取措施破坏谐振条件,谐振能长时间持续直到PT烧毁造成事故。 我们了解到分频谐振发生时,电压表上发生的变化情况。那么,产生分频振需要具备哪些必要条件呢? 1、系统(电源)中性点没有接地(当然包括倒闸操作中瞬间失去中性点。 2、该系统内的电磁式的电压互感器一次线圈中性点直接接地。 3、系统的对地容抗正好和PT的一次激磁阻抗(带饱和特性的)相匹配达一定值(一般有Xc/X1 比值来表示)可以产生谐振。 4、要有一个外部的激发条件:由于系统一点接地,接地突然消失等或因中性点位移产生系统扰动,均可起到激发的作用。 时间有限,今天就聊到这。想要了解更多谐振过电压知识与治理方法,小编期待与您下期不见不散。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习 展开
0回复 ⋅1条回复1回复
感谢支持
0回复