电力系统中存在的分频谐振浅析

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力资料库贴子详情
98

电力系统中存在的分频谐振浅析

本贴由 安徽正广电 发布于 2022-06-06 16:07:33 572次浏览2人跟贴

  • 98
  • 572
关注
安徽正广电
2022年06月06日
 

在35kV及以下配电网的中性点不接地系统中,经常出现谐振过电压现象,破坏性很大。前期,小编和大家一起了解了谐振和谐振过电压的相关知识,今天,小编再带大家一起聊聊电力系统中存在的分频谐振。 分频谐振是指在某种运行方式下,电磁式的电压互感器的感抗(是非线性的)和该系统对地容抗相匹配产生谐振,使PT的一次电流过大,可导致PT严重过热,甚至烧损。这种谐振的频率接近25周(一般略低于25周)工频的一半,所以叫分频谐振或1/2分频谐振。 分频谐振 系统发生分频谐振时,可在电压表上看到如下5种现象︰ 1、三相对地电压同时升高,(一般上升到1.2—1.5倍的相电压) 2、三相相电压呈不同的上下摆动。摆动的范围不大,摆动的频率肉眼能看清,估计每秒一同上下摆动。 3、线电压没有变化。 4、开口三角形出现分频电压。从表计上看与单相接地相似。 5、如不采取措施破坏谐振条件,谐振能长时间持续直到PT烧毁造成事故。 我们了解到分频谐振发生时,电压表上发生的变化情况。那么,产生分频振需要具备哪些必要条件呢? 1、系统(电源)中性点没有接地(当然包括倒闸操作中瞬间失去中性点。 2、该系统内的电磁式的电压互感器一次线圈中性点直接接地。 3、系统的对地容抗正好和PT的一次激磁阻抗(带饱和特性的)相匹配达一定值(一般有Xc/X1 比值来表示)可以产生谐振。 4、要有一个外部的激发条件:由于系统一点接地,接地突然消失等或因中性点位移产生系统扰动,均可起到激发的作用。 时间有限,今天就聊到这。想要了解更多谐振过电压知识与治理方法,小编期待与您下期不见不散。