电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,影响安全用电。今天,小编就和大家再聊聊,为什么一定要消除电网谐振过电压? 为什么一定要消除电网谐振过电压?为什么一定要消除电网谐振过电压?35KV及以下电网大多使用半绝缘电压互感器。普通型电磁式电压互感器——半绝缘电压互感器励磁特性差、铁芯易饱和。在系统单相接地时,承受线电压的冲击一般运行不得超过2 h,长期运行易发生击穿故障。谐振引起的电压互感器烧毁 而变电站10kV母线PT一次额定电压UN为10/3kV,有的PT在1.9UN电压作用下铁心就可能进入饱和区,而母线实际运行电压为10~10.7kV。当电网单相接地时,作用在PT上的工频稳态电压可能高达1.85UN,加上电网电压的波动,PT极易饱和。在基波谐振过电压不很高的情况下,即使装设了二次消谐装置也照样可能使熔丝熔断。尤其对中性点半绝缘结构PT,还难以进行消谐改造。为了防止发生谐振过电压PT熔丝熔断,应采取合理的预防谐振过电压措施,保护PT不烧毁。 时间有限,今天就聊到这。想要了解更多谐振过电压知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。