最近在编写规程,遇到了上述问题,以前觉得交流380V电机用500V摇表,直流220V电机用1000V摇表,理所应当的。但是编写规程的时候,觉得应该查阅相关的国家标准和行业标准,问题来了:DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程 中的 表2 和表4 中规定,低于3KV的交流电机和直流电机测绝缘应该采用1000V的摇表,合格标准0.5MΩ;GB/T 20160-2006 旋转电机绝缘电阻测试 中的表1 规定,额定电压小于1000V的电机(交流电机取线电压,直流电机取额定电压),进行绝缘电阻试验期间施加的电压应为500V,理由是施加电压太高可能超过绝缘的承受能力,导致绝缘失效。个人觉得DL/T 596-2005,作为97年颁布的标准时效性有些不足(没错,后缀2005,97年执行)GB/T 20160-2006作为国家标准,原理介绍的非常清晰,也很有道理,但美中不足的是措辞谨慎,其所列的测试电压值是指导准则,没有把话说死参考其他电厂的规程,规定也非常混乱,有的是交流500,直流1000;有的是交流1000,直流500;现在彻底懵逼了,求助论坛中的各位高手!