涡街流量计波动大是什么原因造成的,遇到上述情况该如何解决?今天小编带大家一起了解一下涡街流量计波动大的原因及解决办法。涡街流量计波动大的原因:1.管道/口径不一致或差异较大,导致测量数据产生波动。2.管道受振动影响或周围有信号干扰,导致测量数据产生波动。3.介质的压力/密度/温度发生变化,导致测量数据产生波动。4.旋涡发生体有污损,导致测量数据产生波动。5.参数设定错误,导致测量数据产生波动。解决办法:1.安装变径大小接头;更换合适的安装管段;对管段进行改造使之匹配;调整流量计系数(大小差异较小的情况下可以使用)。2.安装时避免将流量计安装在振动源附近;安装防振减振的装置;修正流量计参数(使用振动比较小的情况使用);远离干扰源(大型电机等);针对干扰信号增加屏蔽装置。3.加装排水或放空装置,对管道内积水或气体进行排除;增加伴热装置,保证流量计测量管段的温度一致,防止被测介质发生气化或液化现象。4.安装前将管道清理干净,上游直管段前应安装过滤器,确保流经流量计的流体中无杂物。5.检查参数设置。以上为涡街流量计波动大的原因及解决办法。其实,涡街流量计显示不稳定或波动较大的影响因素有很多,在此不能一一论述。如遇到相关问题,可以咨询专业的技术人员,非专业人员切不可盲目操作。青岛和晟测控作为流量计厂家,多年从事流量计的研发、生产、销售及服务工作,经验丰富,涡街流量计相关问题可随时咨询青岛和晟测控,届时将有专业的技术人员为您解答~
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!