本帖由青岛智远仪表发布于2022-07-20 10:29:04528次浏览0人跟帖

  • 61
  • 528
关注
青岛智远仪表
2022年07月20日
 

涡街流量计波动大是什么原因造成的,遇到上述情况该如何解决?今天小编带大家一起了解一下涡街流量计波动大的原因及解决办法。涡街流量计波动大的原因:1.管道/口径不一致或差异较大,导致测量数据产生波动。2.管道受振动影响或周围有信号干扰,导致测量数据产生波动。3.介质的压力/密度/温度发生变化,导致测量数据产生波动。4.旋涡发生体有污损,导致测量数据产生波动。5.参数设定错误,导致测量数据产生波动。解决办法:1.安装变径大小接头;更换合适的安装管段;对管段进行改造使之匹配;调整流量计系数(大小差异较小的情况下可以使用)。2.安装时避免将流量计安装在振动源附近;安装防振减振的装置;修正流量计参数(使用振动比较小的情况使用);远离干扰源(大型电机等);针对干扰信号增加屏蔽装置。3.加装排水或放空装置,对管道内积水或气体进行排除;增加伴热装置,保证流量计测量管段的温度一致,防止被测介质发生气化或液化现象。4.安装前将管道清理干净,上游直管段前应安装过滤器,确保流经流量计的流体中无杂物。5.检查参数设置。以上为涡街流量计波动大的原因及解决办法。其实,涡街流量计显示不稳定或波动较大的影响因素有很多,在此不能一一论述。如遇到相关问题,可以咨询专业的技术人员,非专业人员切不可盲目操作。青岛和晟测控作为流量计厂家,多年从事流量计的研发、生产、销售及服务工作,经验丰富,涡街流量计相关问题可随时咨询青岛和晟测控,届时将有专业的技术人员为您解答~