低压电机电缆中间头过热断路

本帖由不懂就问发布于2022-08-17 11:11:21465次浏览6人跟帖

  • 172
  • 465
关注
不懂就问
2022年08月17日
 

一台11kW电机运行中突然开关跳闸,平时运行电流15A左右,重新送电后启动电流大,电机转速慢,热继电器动作。断电带查绝缘正常,相间AB,AC不通,BC相电阻正常,电机接线盒处查电机相间电阻正常,综合可判断为电缆断线。该电机电缆有中间头,已运行10多年。查电缆中间头断路,A相断线.

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • 来自火星的小火人
    来自火星的小火人2022年12月29日

    看不太懂~ 展开

    回复 回复

  • 没想好起什么名字
    没想好起什么名字2022年10月12日

    安全第一 展开

    回复 回复

  • 不懂就问
    不懂就问2022年08月17日

    当时两台泵挪了位置,因为线路就不够长,加了一截电缆,于是有了个中间头。其中一台泵的中间头前两个月同类故障短路炸了,当时检修忙,就没及时举一反三检查第二台泵的中间头,结果昨晚夜班也发生了同类故障,万幸及时开启了备用泵,不然空压站缺水停气可能造成锅炉停运。 展开

    回复 回复

  • 东北大冻梨
    东北大冻梨2022年08月17日

    线挺粗 展开

    回复1条回复1回复

  • 不懂就问
    不懂就问2022年08月17日

    中间头运行中短路烧断A相。 展开