系统电压瞬间塌陷,发电机励磁强励动作,运行中高压,低压变频器保护停运。

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电垃圾发电论坛贴子详情
309

系统电压瞬间塌陷,发电机励磁强励动作,运行中高压,低压变频器保护停运。

本贴由 不懂就问 发布于 2022-10-10 10:22:11 1807次浏览12人跟贴

  • 309
  • 1807
关注
不懂就问
2022年10月10日
 

差点干停炉,电气汽机就一个值班员,两台机呢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • 小超人
    小超人2022年10月27日

    q展开

    回复回复

  • 来自火星的小火人
    来自火星的小火人2022年10月10日

    也许一个也能够展开

    回复1条回复 1回复

    • 不懂就问2022年10月13日

      没事可以不用人,故障时十个人都是不够的。

      回复

  • 铁锤妹妹
    铁锤妹妹2022年10月10日

    看不懂展开

    回复1条回复 1回复

    • 不懂就问2022年10月10日

      我查了一个早上的参数曲线最后总结的一个事故过程

      回复

  • 东北大冻梨
    东北大冻梨2022年10月10日

    这个咋了展开

    回复1条回复 1回复

    • 不懂就问2022年10月10日

      系统电压波动,造成一些变频器控制的设备停运,锅炉MFT动作了,差点停炉了。

      回复

  • 势如破竹
    势如破竹2022年10月10日

    还好没停机,停机好像就要扣奖金了展开

    回复2条回复 2回复

    • HEID2022年10月20日

      一般都是一个电气主值,事故情况下值长顶电气//@不懂就问:是啊,停炉停机了肯定麻烦点。话说只有一个电气值班人员真的不够,不知道公司怎么考虑的。

      回复

    • 不懂就问2022年10月10日

      是啊,停炉停机了肯定麻烦点。话说只有一个电气值班人员真的不够,不知道公司怎么考虑的。

      回复

  • 不懂就问
    不懂就问2022年10月10日

    我就是个马后炮😃展开

    回复回复

  • 不懂就问
    不懂就问2022年10月10日

    昨晚发生的,另两位住在厂区的同事去运行帮忙处理了。展开

    回复回复