施工工艺很重要 昨天#2炉给煤机就地控制柜发清扫链故障,集控室打来电话,链动失败,就是清扫链启动失败。给煤机清扫链用途就是把皮带上散落的煤清扫到落煤口,防止落煤过多,影响给煤机皮带运行。 一般查找故障思路就是根据故障信号排查,这个信号是热工探头,我起初让热工人员去看看,他们联系了锅炉专业,就地一看,清扫链没问题。 我们就一起排查,清扫链电机启动不起来,导致测不到清扫链转动,所以发出清扫链故障。这个思路没问题。 给煤机就地有控制屏可以设置清扫链自动启停时间,热工作业人员就修改一下,由10分钟改为1分钟。 现场等待,观察,控制屏时间到,启动的中间继电器在控制柜里面能够看到也点亮。但是出现以下几个异常现象:清扫链电机接触器不动作;有时清扫链电机吸合但又立即释放。 检查清扫链接触器,没问题。 当排查时,碰到槽线盒,清扫链电机噼里啪啦吸合释放,怀疑是某根线虚压。 开始一点一点寻找。 最后找到了图中2那个端子,回路312是清扫链启动回路里边的,两根线压在一个端子孔里面,红色是软线,前端做了头,另外一根是普通线,一根粗一根细。 反复压接,总是压接不好。就想改到正常端子排上边孔一根线,下边孔一根线,但是不够长。只能按照图示改成上边两根线压到两个端子孔里边,然后压一根短接线。 这次消缺发现常见电气二次接线中普遍存在的工艺差问题。下面逐一分析。 1.这种违反工艺要求,两根线,粗细不一样的压接到一个端子孔里边,绝对不允许,会造成虚压接,排查起来也困难。 2.这种违反施工工艺要求,把本来端子排上下孔各压接一根线,非要接线成现在这样,说明接线人员不懂得原理,很懒,为后边维护埋下雷。 3.这种横端子排,一定不要采用,存在容易积灰,端子排太低,如果如图,箱子小,端子排下边的接线孔,很难压接。最好是竖端子排。 最后,这种情况压接,我准备在机组停运的时候,全面进行整改。 这次排查时无意触碰槽盒板图片中标注#2机组这根槽板盒扣板,清扫链电机接触器噼里啪啦响,吸合释放,虽说偶然,但是也是排查虚压的一个思路。提醒我们,电气施工工艺很重要,你的一个小偷懒,害得别人忙半天。