分布式光伏 剩余电流问题

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电我们都是电力人帖子详情
41

分布式光伏 剩余电流问题

本帖由星友9309发布于2022-12-20 10:39:01581次浏览1人跟帖

  • 41
  • 581
关注
星友9309
2022年12月20日
 

目前经手一个分布式光伏电站,200多kW, 五六台逆变器 (30kW左右),分布在五六个楼上,低压并网,并网柜内的剩余电流动作断路器平时显示剩余电流150mA左右,剩余电流动作保护投运,设定值300mA ,下雨时,断路器跳闸,故障剩余电流保护动作。排除线缆等设备材料故障导致漏电。请教有没有遇到类似问题的 ,如何解决这个问题? 在一个平时天气好的时候 测量逆变器外壳的接地村在10mA左右的漏电流 这正常吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(1条)
还可输入600字
全部评论1
  • 势如破竹
    势如破竹2022年12月20日

    关注,有图吗,下次可以配两张图 展开