从307.4到999.99 成功解决直流母线绝缘低 在#2机组投运以来一直有一个未查出的隐患:#2机直流A母线负对地绝缘一直在307K到390K之间波动。而正常的直流对地绝缘应该是999.99K。 直流电源在发电厂中起着重要作用,一旦出现対地绝缘低,容易造成直流接地,将造成保护误动或拒动等异常情况的发生。给机组安全运行带来影响。就像一颗隐藏的“地雷”,随时会造成机组的异常或停机风险。 但是直流绝缘低不等同于直流接地,307.4K,直流装置也未达到报警值,加上机组运行,直流拉路的办法受到限制,给排查带来困难。一直关注着这个隐患。每天巡检的时候,记录直流绝缘检测装置上的对地绝缘数据。 在2021年#2机组临时停机时,就开展过排查,由于那次停机时间短,排查没有全部完成。 为了排掉“这颗地雷”,多次召开攻关会,进行技术讨论,微信联系厂家技术人员进行数据分析等等办法,但最后还是无法解决。 2022年10月初,#2机组B修开始,下定决心一定要在这次检修中解决掉这个难题。检修开始以后,一直派专人关注着这个隐患。直到有一天,早上巡检突然发现这个绝缘恢复到了999.99K,立即召开专题讨论会,大家七嘴八舌地发表观点:“不可能是自己好了!”“难道是直流装置本身出现了问题?”“是不是在#2机组检修中,恰好拉开的某台设备中有直流负极的接地或绝缘不好情况?”对最后这个观点,大家表示发生的几率较大。“那就随时留意近期拉的设备。” 可是机组检修,每天停电的设备很多,这个思路是否可行? 2022年10月16日,#2机400V工作段B母线停电后期,#2机工作段400V母联开关送电时,现场工作人员突然发现直流负对地绝缘一下子又从999.99K下降到307K左右,看到这种情况,运行人员和检修人员马上再次分开这台开关的直流电源小开关,绝缘马上好了。反复几次,验证了,#2机直流A绝缘低的原因正是在这里。 检修人员在#2机工作段400V母联开关柜内检查,最终找到了是柜门上的PUMG530表计上的直流电源负极造成的。 在10月22日,进行了#2机工作段400V母联开关PUMG530表计更换,更换后,#2机A段直流负极对地绝缘就由307K恢复到了正常值999.99K。 至此,一个悬而未决的重大隐患彻底消除。不放过任何隐患,从蛛丝马迹中寻找线索,为了这个隐患的排除,两年来没有放弃,每天巡检记录相应数据,经常性地召开技术分析讨论会,正是这种认真负责的态度,终于功夫不负有心人,终于柳暗花明又一村。 多次的技术学习、讨论,促进了对直流装置原理的掌握。 在查出这次隐患以后,总结经验,为以后直流回路查找薄弱点积累了丰富的经验。