昨天机组检修在做试验的时候,隔壁机组开机时发出“嗡嗡嗡”像鲸鱼一样的异响持续了10多秒,赶紧查找原因。先是怀疑机组发生并网进相的现象,结果一查数据库,发现机组在并网瞬间有功功率达到了-38.1MW,直接变成“电动机”了。怀疑是合闸相位有问题,查看录波装置,并无任何问题。又去排查了调速器导叶开度,然并卵。最后我核查频率的时候发现,机组在并网瞬间机频和网频相差过大(机组频率49.9217HZ,220KV母线频率50.108HZ,虽符合我们的同期装置+ -0.2HZ以内合闸条件,但差值达到0.1863HZ),机组为了跟踪网频进入电动机运行向系统吸收有功功率,将发电机拉入同步运行,所以造成有功功率为-38.1MW的现象发生,这是为什么呢?排查了一圈,发现我们调速器在并网前开度模式下调节目标是以基准的50HZ来调节,当电网频率过高,或者过低时,均容易造成发电机未克服惯性向电网吸收有功或者释放有功的现象发生。要改变此现象有两种方法:一是修改调速器并网前跟踪网频的死区。二是降低同期装置+-0.2HZ合闸条件。