原来这个505有逆功率保护,所以每次停机负荷无法减到零

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电厂那些事儿帖子详情
126

原来这个505有逆功率保护,所以每次停机负荷无法减到零

本帖由不懂就问发布于2023-02-27 10:43:04168次浏览5人跟帖

  • 126
  • 168
关注
不懂就问
2023年02月27日
 

旧版的没有,新版的有,这个新版的是前两年换的。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 东北大冻梨
    东北大冻梨2023年03月01日

    这个可以 展开

    回复 回复

  • 光伏圈圈圈
    光伏圈圈圈2023年02月28日

    就是比之前智能了吗 展开

    回复1条回复1回复

    • 不懂就问2023年03月08日

      算是吧,不会逆功率

      回复

  • 势如破竹
    势如破竹2023年02月28日

    停机负荷 不能减到零的话 有什么危害吗 展开

    回复1条回复1回复

    • 不懂就问2023年03月08日

      不到零甩一点点负荷不要紧的。

      回复