扫码下载官方App
50万电力、环保人升职加薪利器,立即加入
本贴由 新岗热电 发布于 2023-03-08 23:02:10 4374次浏览16人跟贴
点赞
加热
收藏
电厂的dcs控制系统啊展开
0 回复回复
看看高加疏水温度,算算端差吧快挺不住了展开
这个真空跟排汽温度不对应,高原地区都是这样吗?。这个真空按常规来讲,应该对应排汽温度要55℃的。展开
那你是为什么发这个盘面的照片呢?还是有所察觉才发的吧?你的怀疑是什么?现状又怎么样了?展开
1 回复回复
这是什么展开
0 回复 ⋅1条回复 1回复
事故
0 回复
1号高加液位异常展开
1 回复 ⋅1条回复 1回复
是啊,而且它的疏水温度和其给水温度几乎相同,结合你所说水位偏高这一异常,可以判断它水管束漏水。
1 回复
还带猜谜的,这就是谜面呗?我来抛砖引玉吧。我刚看到一件事,除氧器出口流量443吨,而高加出口流量降到了360吨,少了80吨,不是小事。那么我个人猜测是高加水管漏。结合真空略低,才84 我猜测是高加的疏水去凝汽器一路略有内漏。建议检查相关管路,从管道表面温度印证此事。展开
6 回复 ⋅1条回复 1回复
师傅分析的很到位
有请下一位,哈哈展开
下一位已经就位
哪里展开
新疆
问题是啥,咋了展开
网络异常
关于我们
联系我们
社区管理规定
用户协议
常见问题
隐私政策
积分规则
客服电话:0335-3923837/010-56244259在线咨询
邮箱:bjx.xueyuan@bjxmail.com
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
