一 蓄电池故障和事故处理预案(一) 防酸蓄电池故障及处理1. 防酸蓄电池内部极板短路或开路,应更换蓄电池。2. 长期处于浮充运行方式的防酸蓄电池,极板表面逐渐会产生白色的硫酸铅结晶体,通常称之为“硫化”;处理方法:将蓄电池组退出运行,先用I10电流进行恒流充电,当单体电压上升为2.5V时,停充0.5h,再用0.5 I10电流充电至冒强烈气泡后,再停0.5h再继续充电,直到电解液“沸腾”;单体电压上升到2.7~2.8V时,停止充电1~2h,然后用I10电流进行恒流放电,当任一个单体蓄电池电压下降至1.8V时,终止放电,并静置1~2h,再用上述充电程序进行充电和放电,反复数次,极板上的硫酸铅结晶体将消失,蓄电池容量将得到恢复。3. 防酸蓄电池底部沉淀物过多,用吸管清除沉淀物,并补充配置的标准电解液。4. 防酸蓄电池极板弯曲、龟裂、变形,若经核对性充放电容量仍然达不到80%以上,此蓄电池应更换。5. 防酸蓄电池绝缘降低,当绝缘电阻值低于现场规定时,将会发出接地信号,且正对地或负对地均能测到电压时,应对蓄电池外壳和绝缘支架用酒精擦拭,改善蓄电池室的通风条件,降低湿度,绝缘将会提高。(二) 阀控密封铅酸蓄电池故障及处理1. 阀控密封铅酸蓄电池壳体变形,一般造成的原因有充电电流过大、充电电压超过了2.4V×N、内部有短路或局部放电、温升超标、安全阀动作失灵等原因造成内部压力升高。处理方法是减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀是否堵死。2. 运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快下降到终止电压值,一般原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质,处理方法是更换蓄电池。(三) 镉镍蓄电池故障及处理镉镍蓄电池容量下降,放电电压低。处理办法是更换电解液,更换无法修复的电池,用I5电流进行5h充电后,将充电电流减到0.5 I5电流,继续充电(3-4)h,停止充电(1-2)h后,用I5放电至终止电压,再进行上述方法充电和放电,反复(3-5)次,其容量将得到恢复。如果容量仍然不能恢复时,应更换蓄电池。二 充电装置、绝缘监测装置的故障和事故处理应按照厂家的规定进行,并应在现场运行规程中明确具体处理方法。三 直流系统故障和事故处理预案(一) 220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,48V直流系统任一极对地电压有明显变化时,应视为直流系统接地。(二) 直流系统接地后,应立即查明原因,根据接地选线装置指示或当日工作情况、天气和直流系统绝缘状况,找出接地故障点,并尽快消除。(三) 使用拉路法查找直流接地时,至少应由两人进行,断开直流时间不得超过3S。(四) 推拉检查应先推拉容易接地的回路,依次推拉事故照明、防误闭锁装置回路、户外合闸回路、户内合闸回路、6~10kV控制回路、其他控制回路、主控制室信号回路、主控制室控制回路、整流装置和蓄电池回路。(五) 蓄电池组熔断器熔断后,应立即检查处理,并采取相应措施,防止直流母线失电。(六) 直流储能装置电容器击穿或容量不足时,必须及时进行更换。(七)当直流充电装置内部故障跳闸时,应及时启动备用充电装置代替故障充电装置运行,并及时调整好运行参数。(八) 直流电源系统设备发生短路、交流或直流失压时,应迅速查明原因,消除故障,投入备用设备或采取其他措施尽快恢复直流系统正常运行。(九) 蓄电池组发生爆炸、开路时,应迅速将蓄电池总熔断器或空气断路器断开,投入备用设备或采取其他措施及时消除故障,恢复正常运行方式。如无备用蓄电池组,在事故处理期间只能利用充电装置带直流系统负荷运行,且充电装置不满足断路器合闸容量要求时,应临时断开合闸回路电源,待事故处理后及时恢复其运行。四 直流电源系统检修与故障和事故处理的安全要求(一) 进入蓄电池室前,必须开启通风。(二) 在直流电源设备和回路上的一切有关作业,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。(三) 在整流装置发生故障时,应严格按照制造厂的要求操作,以防造成设备损坏。(四) 查找和处理直流接地时工作人员应戴线手套、穿长袖工作服。应使用内阻大于2000Ω/V的高内阻电压表,工具应绝缘良好。防止在查找和处理过程中造成新的接地。(五) 检查和更换蓄电池时,必须注意核对极性,防止发生直流失压、短路、接地。工作时工作人员应戴耐酸、耐碱手套、穿着必要的防护服等。我是爱分享光电知识的——跃迁光电,希望本篇文章能对大家有所帮助。 “跃迁光电”是一站式光电产品网络商城。厂家不但生产高压直流电源,还可以根据客户的需求进行开发设计,量身定制高压直流电源。同时“跃迁光电”的产品还具有体积小、使用简单、功能多、品种齐全、保护完善、控制灵活的优势。截止到2022年,“跃迁光电”的产品已经扩大到12个品类,产品应用于科学、环保、工业等多个领域。现在“跃迁光电”的总部设在北京,同时在上海、苏州都设有办事处,“跃迁光电”的销售网络已经遍及全国。同时“跃迁光电”的产品也已经销往欧洲、美国、日本等国。“科技打造精品,诚信铸就未来”,跃迁人将为电源行业的发展和应用而不懈努力,——欢迎与我们联系洽谈。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(0条)
还可输入600字

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证