稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三相四线制,分相调节方式,其系统中线(零线)联结的可靠性要求较高,应尽可的减少中线(零线)联结的接触电阻。本设备必须良好接通大地,地线不能与电力系统重复接地线(中线和与地线相边)共同使用,以保证安全和提高抗干扰性能。稳压电源在使用过程中的四大故障排除:一,出现压敏电阻爆裂① 压敏电阻坏;② 其对应相的光电耦合器损坏;③ 其对应相的可控硅模块损坏;④ 其对应相的变压器损坏。二,出现熔断体烧断,引起故障声光报警① 熔断体坏;② 其对应相的光电耦合器损坏;③ 其对应相的可控硅模块损坏;④ 其对相的变压器损坏。三,出现断相声光报警① 其输入电源缺相;② 机器线路开关缺相输送;③ 采样变压器损坏;④调压电位器损坏。四,出现某一相稳压指示灯闪烁① 其对应输入电压超出稳压范围;② 其对应相的排线插件可否插紧;③ 其模块板接线端子的线头可有断裂。 我是爱分享光电知识的——跃迁光电,希望本篇文章能对大家有所帮助。 “跃迁光电”是一站式光电产品网络商城。厂家不但生产高压直流电源,还可以根据客户的需求进行开发设计,量身定制高压直流电源。同时“跃迁光电”的产品还具有体积小、使用简单、功能多、品种齐全、保护完善、控制灵活的优势。截止到2022年,“跃迁光电”的产品已经扩大到12个品类,产品应用于科学、环保、工业等多个领域。现在“跃迁光电”的总部设在北京,同时在上海、苏州都设有办事处,“跃迁光电”的销售网络已经遍及全国。同时“跃迁光电”的产品也已经销往欧洲、美国、日本等国。“科技打造精品,诚信铸就未来”,跃迁人将为电源行业的发展和应用而不懈努力,——欢迎与我们联系洽谈。