干了这么多年电厂运行了,怎么就弄不明白,什么进相什么迟相?且不说什么电流超前电压是迟相,电流滞后电压是进相,又不说什么吸收无功,发出有功,也不说什么产生感性无功,没产生容性无功,反正我也说不明白,我粗略的认为一下,无功是负的就是进相。那么问题来了:什么时间会进相运行呢?当然是电网电压过高时。那么问题又来了:什么时间电网电压会高呢?当然是电网用电用户多为容性,感性较少时。不好意思,说漏了,别什么感性和容性了,就是电网多生活用电用户,少生产用电用户(生产用户用带电机的设备多)。那么问题双来了:什么时间电网用电用户多为生活少生产?当然晚上了,晚上工厂都停了,广大劳动人民都回家睡觉了(除了我们电厂的这波运行鬼)。好了,蛋扯多了会疼,来点硬菜:一、进相运行的限制因素有哪些:发电机的静态稳定性、发电机出口电压、厂用电母线电压、发电机各处温度(主要是定子端部)、发电机定子电流过负荷限制。二、发电机进相有哪些现象:无功为负、励磁电压电流较小、出口电压低、厂用电电压低。三、发电机有哪些进相情况:一是上面谈的电网无功过剩,电压偏高,另一个就是发电机失磁运行(至目前我还没遇到过),这种情况对电网、发电机本身都是有害的。四、发电机进相运行时应该注意什么:监视好发电机出口电压、厂用电电压、发电机各处温度。发现电压过低温度异常、无功有功摆时,及时恢复迟相运行。好了,就聊到这吧,最后来个诛心一问:你们电厂发电机进相深度时多少?哈哈,蒙了吧。我们电厂两台66W的发电机,一台在12W多,一台在13W多,气人不。