说实话,对于电厂直流系统我也只是停留在用的认知层面上,内部的一些理论性东西了解不太多,下面也只是工作中知道的些注意事项,分享一下:一、直流系统并列,必须在并列点核对极性正确、电压差正常(一般不超2-3V)。若两组直流系统均有接地是,是不允许并列的,会造成两点接地事故。二、蓄电池和整流装置是并列运行向系统供电的。正常是整流装置供电,蓄电池浮充,蓄电池作为冲击和事故电源。正常情况下,不允许整流模块单独向负载供电,不允许直流母线脱离蓄电池运行。三、整流装置故障时,蓄电池可短时带负荷。若整流模块短时不能恢复,则启动备用整流装置。四、正常运行时,不允许两条直流母线并列运行,只有蓄电池需要隔离时,才能两母线并列,一组整流装置和一组蓄电池带两条母线。五、整流装置切换时,应先退运行装置,负荷有蓄电池单独短时接带,再投入备用整流装置。六、备用整流装置正常情况下应是热备用状态,巡视时应查看其空载输出电压是否正常。七、直流母线单点接地时一般不会影响运行,但应尽快查的找处理。另外,在查找接地时,用万用表测量对地电压及查找接地其他操作时,要特别注意防止发生两点接地。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
这都是令人湿的干货,快来围观。 展开
1回复 回复
闲来无事,欢迎各位不知名的大伽难为我,给我提出问题(任何问题噢),我们共同探讨学习。 展开
1回复 回复