今天的知识点来了:一、发电机测绝缘前,应将有影响的热工仪表、测点等隔离(比如:发电机中性点、出线PT等)。二、水内冷发电机测绝缘用的是水内冷发电机绝缘电阻测试仪: 1、线 路 L 为高压输出端,由高压电缆引至被测线端,多接至PT一次侧。2、汇水管 G 是接到水内冷发电机的汇水管上。 (注:有多个汇水管出口时,理应用截面积大于 2.5mm2 的铜导线将各汇水管口连通,以保护测量值的准 确度)如果不是测量水内冷发电机,将该端子悬空即可。 3、基座 E 接在发电机的机座上。如果不是测量水内冷发电机,将该端子接被测装置绝缘的外壳。三、水内发电机绝缘,绝缘应不低于上次的1/2,且吸收比:R60s/R30s>1.3。四、发电机转子绕阻应用500V兆欧表测量,对地不低于1MΩ。五、发电机的整流装置不用允许用兆欧表测量相间绝缘。六、发电机轴承、油管的座垫用1000V兆欧表测量,对地不低于1MΩ。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有