夜来南风起,小麦伏垅黄。正是河南收麦的时候,连天雨已让农民焦急万分,又出现什么高速事件,让人多几分焦躁与气愤,我不禁也想发几句牢骚,奈何能力有限,牢骚太盛易断肠,算了先做好自己的工作再说吧。今天聊聊PT断线,由于 PT二次接线电厂可能有所不同,下面就基于一个电厂聊一下:一、PT断线的现象:保护柜PT断线报警,部分机端电压、频率、有功、无功显示异常,可能出现励磁通道的切换,AVC切为手动。二、处理:1、1PT主要用于测量及调节,影响可能会大一点:应将AVC切为手动,调节无功合适,就这要根据平时经验通过励磁电压和电流进行调节了。退出AGC、CCS、DEH功率回路,机组调整切为基本方式。将A、B保护柜匝间保护申请退出,判断是一次、二次断线(查看二次空开、测量一次测保险等),进行处理。处理好后要进行电量估算,做好记录。2、2PT和3PT分别对应励磁系统调节的1和2两个通道,若断线通道运行侧自动切为别一通道,若备用通道运行,则备用通道自动退出。3、2PT和3PT分别对应保护柜A、B的保护,断线发生励磁稳定后退出相应保护2PT断线退A柜保护(失步、失磁、程跳、逆功率、误上电、过电压、复合电压过流、低阻抗、定子接地),3PT断线退B柜保护(失步、失磁、程跳、逆功率、误上电、过电压、复合电压过流、低阻抗、定子接地),然后判断是一次、二次断线(查看二次空开、测量一次测保险等),进行处理。4、若二次安开跳闸,查无明显故障可以强送一次,若不成功则不能再送,强送时一定要注意相应保护退出。若一次保险熔断,更换时做好防护(绝缘手套、绝缘靴、安全距离)。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
慢熔最讨厌 展开
0回复 回复
没有10年运行经验,写不出这么专业的内容啊 展开
1回复 ⋅1条回复1回复
我写的贴子都干货,可以看看别的,欢迎转载朋友圈、散播各论坛。
0回复
老哥最近比较量产啊 展开
1回复 ⋅1条回复1回复
一天一个吧,哪天烦了就不发了😀
0回复
这都是令人湿的干货,快来围观。 展开
1回复 回复
闲来无事,欢迎各位不知名的大伽指教,给我提出问题,我们共同探讨学习。 展开
1回复 回复