天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高。少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。一、何时水压试验:a、一般六年一次。b、受热面泄漏经过检修后。二、何时做超水压试验:a、炉停用一年以上。b、受热面经过重大检修改造更换。c、炉严重超压1.25倍以上。d、炉严重缺水受热面变形。三、水压试验一般是额定压力。超水压试验一般是系统出口设计压力1.25倍且不小于进口设计压力的1.1倍。四、水压试验范围:主再热系统及其相连的附件二次门前所有承压管道,PCV阀和361阀不参加水压试验。五、水压试验:a、往系统注水,升压速度不超0.3MPa/min,超压后升压速度不超0.1MPa/min。b、升至10%试验压力稳15min全面检查,再升至试验压力稳20min全面检查,超水压试验再升至超水压试验压力稳20min全面检查。c、升压中现场不允许有人,检查应在稳定压力后。d、试验完成后,放水,降压速度不超0.3MPa/min,系统压力.2MPa时,开启放空气,放尽水。六、试验合格:a、承压部件无变形无泄漏。b、稳压后,5min下降值:主汽系统不大于0.5MPa,再热汽系统不大于0.25MPa。七、试验注意:a、防止水进入汽轮机。b、升压过程设专人监护。c、水压试验以就地压力表指示为准,应至少两块校验合格压力表。d、采用合格的水质,先做再热系统,再做主汽系统。f、水压试验前须安装安全阀堵头及弹簧吊架的销子,PCV阀切手动,系统内水位计退出运行,水压试验后及时拆除。八、其实水压试验是能不做还是不要做的,尤其是超水压试验,伤设备。