语缓则贵,行缓则安,事缓则圆。在遇到不好解决或不好决断的事,不妨让它慢下来,等一等,也许自然就解决了。今天说说循环水系统,因为循环水系统形式多样,这次说的是传统的闭式循环水,应该和大多数电厂的差不多:一、 循环水系统作用:将冷却水塔的水通过循环水泵升压后通往凝汽器以冷却汽轮机的排汽以及向机组开式冷却水系统各主、辅机提供冷却水,并供给脱硫、输煤部分工业用水。二、 系统流程:三、几个主要设备:1、循环水泵,半开式叶轮、转子可抽出式、下出口立式斜流泵,这种泵比较耐造,兼顾轴流和离心泵特点,泵入口浸在水里,没有汽蚀问题。2、出口液控蝶阀,由于循环水流量较大,管径大,考虑行程和严密性要求综合下来,一般选择蝶阀,为了保证其泵停止后,出口快速关闭,一般采用重锤关闭方式。3、凝汽器循环水管路设有胶球清洗系统。由于循环水用量大,水质要求不高,为了防止凝汽器冷却管脏污而设置系统,一般每24时投运两个小时。4、 回水旁路,主要是用于冬季调整循环水温的,由于水管在塔池内,为了防止投运初期,管内无水时浮力作用损坏设备,管道上设置有带逆止阀的自灌水小旁路。5、冷却塔上面布置有填料,是为了增加水的下落流程,增加水与空气的换热面积。另外塔配水也有内外圈之分,一般夏季内外圈全配,冬季温度低,防止结冰,只进行外圈配水。6、这是想到哪写到哪,写的有点乱,有疑问的可以留言或私信聊。