(1)对高低压电缆线路,应查看地面是否正常,有无挖掘痕迹 (2)电缆连接排应连接牢固,无灼烧、无蚀点、无放电痕迹。(3)高压电缆绝缘挡板无放电痕迹。(4)电缆头表面应完好无损;三相电缆头无干涉现象,有干涉处应有保护套或绝缘胶皮保护。(5)电缆头铜鼻应完好并连接牢固,填充物无溢出现象。(6)电缆接电辫应完好无损并穿过电流互感器。(7)电缆井内电缆应完好,无破损,在卡口处应有皮垫防护。(8)电缆井内不应有积水和污物,如有应及时清除。(9)电缆沟盖板应完好无破损。(10)电缆警示桩与电缆走向一致,配置齐全,无缺失。(11)高低压电缆无外露在外。(12)使用热成像仪检查光伏区电缆沟内电缆有无异常发热现象。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!