当集中逆变器发生直流接地故障报警时,应按照以下步骤进行排查:(1)查看逆变器报警信号,确认逆变器“PV接地故障”告警,并记录。(2)依次排查汇流箱,找出有接地故障的汇流箱。(3)断开接地汇流箱的断路器及各个支路熔断器,测量各支路的开路电压,找出接地的支路并断开该支路。(4)恢复该汇流箱其他支路的并网运行。(5)找出该汇流箱接地支路的接地点,消除接地故障,恢复支路并网运行。