电力变压器漏油的危害

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页光伏光伏知识圈帖子详情
18

电力变压器漏油的危害

本帖由北极星 - 小北发布于2023-08-08 13:43:54300次浏览0人跟帖

  • 18
  • 300
关注
北极星 - 小北
2023年08月08日
 

(1)电力变压器渗漏油现象不仅严重影响外观,而且会因电力变压器需停运排除渗漏而造成经济损失。若电力变压器地面基础上油迹较多时,还可能成为引发火灾的隐患。(2)渗漏油会严重干扰运行维护人员对电力变压器储油柜内的密封状况和油位计指示的正确性监视和判断。(3)因渗漏而使油位降低后,可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。(4)电力变压器渗漏油后,会使全密封电力变压器丧失密封状态,易使油纸绝缘遭受外界的空气、水分的入侵而使绝缘性能降低,加速绝缘的老化,影响电力变压器的安全、可靠运行。例如,某电力变压器因渗漏油而泄入潮气,致使绝缘油中含水量高达55μL/L,其击穿电压降低至25千伏,绕组绝缘电阻明显降低,结果不得不停运滤油和进行干燥处理,历时一个月,造成严重的经济损失。此外,当储油柜顶部放气塞、套管导电头等部位出现密封损坏,或者储油柜顶部及其联管存在砂眼时,因部位较高,即使可能不会出现渗漏油现象,但可能进入雨水、潮气,导致绝缘性能变坏,甚至造成绝缘击穿、绕组烧毁事故。(5)渗漏油使油位降低,将引起气体继电器动作,特别是在温度降低时可能使电力变压器内部形成减压空腔,从而吸入大量空气而引起轻气体继电器报警。这会使运行维护人员误判为电力变压器发生了内部故障。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(0条)
还可输入600字

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证