直流高压发生器故障检查及处理方法

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
101

直流高压发生器故障检查及处理方法

本贴由 星友0409 发布于 2023-08-20 11:53:32 134次浏览0人跟贴

  • 101
  • 134
关注
星友0409
2023年08月20日
 

直流高压发生器作为电缆耐压试验设备之一,其故障检查与处理方法具体如下:检查:打开电源开关,控制箱数显表不亮。处理方法:检查电源连线及所有保险管,保险管若损坏,按保险管座旁标注安培数更换保险管。检查:打开电源开关控制箱数显表亮,但高压显示绿灯不亮且加不上高压处理方法:逆时针旋转高压输出钮和微调旋钮回到零位,此时可加高压;故障显示“其它”灯亮有两种现象:其一,接地线未接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的接地线,关闭电源,重新启动;其二,控制箱与高压塔的电缆未接好或电缆线两端焊头脱焊,接好电缆或焊好电缆两端焊头后关闭电源重新启动即可。其三,控制箱某一线头脱焊断开,重新焊接好关闭电源重新启动。检查:未升到额定输出电压的过程中保护,故障显示“过流”灯亮处理方法:试品短路,或泄漏电流过大;大电容负载时,升压过快,可重启后减慢升压速度。检查:试品高压下发生短路导致电流过大,可能将故障显示灯均点亮处理方法:排除试品故障后重新启动。检查:试品故障排除后,故障显示灯依然亮且加不上高压处理方法:电源开关兼故障保护重置开关重启后升压。检查:电压表数字波动过大,检查连接电缆线插头屏蔽结头是否脱焊断开处理方法:如断开请焊接好。我是爱分享光电知识的——跃迁光电,希望本篇文章能对大家有所帮助。 “跃迁光电”是一站式光电产品网络商城。厂家不但生产高压直流电源,还可以根据客户的需求进行开发设计,量身定制高压直流电源。同时“跃迁光电”的产品还具有体积小、使用简单、功能多、品种齐全、保护完善、控制灵活的优势。截止到2023年,“跃迁光电”的产品已经扩大到12个品类,产品应用于科学、环保、工业等多个领域。现在“跃迁光电”的总部设在北京,同时在上海、苏州都设有办事处,“跃迁光电”的销售网络已经遍及全国。同时“跃迁光电”的产品也已经销往欧洲、美国、日本等国。“科技打造精品,诚信铸就未来”,跃迁人将为电源行业的发展和应用而不懈努力,——欢迎与我们联系洽谈。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(0条)
还可输入600字
  • 关于北极星

    关于我们

    联系我们

    社区管理规定

    用户协议

    常见问题

    隐私政策

    积分规则

  • 联系我们

    客服电话:0335-3923837/010-56244259在线咨询

    邮箱:bjx.xueyuan@bjxmail.com

    • 北极星学社APP北极星学社APP