一,对高低压电缆线路,应查看地面是否正常,有无挖掘痕迹;二,电缆连接排应连接牢固,无灼烧、无蚀点且无放电痕迹;三,高压电缆绝缘挡板无放电痕迹;四,电缆头表面应完好无损,三相电缆头无干涉现象。有干涉处应有保护套或绝缘胶皮保护;五,电缆头铜鼻应完好并连接牢固,填充物无溢出现象;六,电缆接电辫应完好无损并穿过电流互感器;七,电缆井内电缆应完好,无破损,在卡口处应有皮垫防护;八,电缆井内不应有积水和秽物,如有应及时清除;九,电缆沟盖板应完好无破损;十,电缆警示桩与电缆走向一致,配置齐全,无缺失;十一,高低压电缆应无外露;十二,使用热成像仪检查光伏区电缆沟内电缆有无异常发热现象。