变压器合闸涌流的产生及剩磁对其的影响?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电我们都是电力人贴子详情
108

变压器合闸涌流的产生及剩磁对其的影响?

本贴由 安徽正广电 发布于 2023-09-11 10:05:47 224次浏览0人跟贴

  • 108
  • 224
关注
安徽正广电
2023年09月11日
 
20230706变压器合闸涌流的产生及剩磁对其的影响?.docx
100积分
资料下载

当变压器合闸励磁涌流较大时,在合闸时将导致断路器出现跳闸现象,严重时,还会引起断路器的烧毁。由于励磁涌流幅值很大且仅流经变压器电源侧,将引起变压器纵差动保护产生很大的差流,导致差动保护误动作跳闸。想要抑制变压器合闸涌流,首先来了解变压器合闸涌流是如何产生的? 变压器在空载合闸投入电网时在其绕组中产生的暂态电流。若变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,使铁芯瞬间饱和,因此产生极大的冲击励磁电流也叫励磁涌流或者合闸涌流。 励磁涌流最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。由于变压器合闸励磁涌流在空载合闸时,变压器铁芯中的磁通不能突变,导致励磁磁通除周期分量外产生直流分量。到约1/2周期时,周期分量与直流分量磁通相加达到最大值。 如果合闸瞬间铁芯无剩磁,电压经过零值,则这个最大值接近周期分量磁通幅值的两倍。如果合闸瞬间铁芯有剩磁,那么当剩磁方向与周期分量方向相同时,将削弱这个最大值,当剩磁方向与周期分量方向相反时,将增大这个最大值。当剩磁方向与周期分量方向相反同时电压经过零值时,这个最大值接近周期分量磁通幅值的两倍再加上剩余磁通。在这种情况下,铁芯必将严重饱和,励磁涌流大大增加,甚至会发生严重畸变。 由此可见,剩磁对合闸涌流的影响是很大的,不仅可以增大合闸涌流还可以削弱合闸涌流。此外,变压器合闸励磁涌流其大小不仅与剩磁大小有关,还与电源容量、电压、合闸相角、铁芯饱和特性等因素有关,分析时要综合考虑。 了解了变压器合闸涌流的产生及剩磁对变压器合闸涌流的影响,有助于抑制变压器励磁涌流。时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(0条)
还可输入600字
  • 关于北极星

    关于我们

    联系我们

    社区管理规定

    用户协议

    常见问题

    隐私政策

    积分规则

  • 联系我们

    客服电话:0335-3923837/010-56244259在线咨询

    邮箱:bjx.xueyuan@bjxmail.com

    • 北极星学社APP北极星学社APP

    致老用户的一封家书

    各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

    2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发贴等任何交互性行为。

    新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

    各位坛友,我们在这里等你!

    北极星社区-安老师

    回家认证