启机的时候会出现逆功率保护吗?我才干汽机,当并网后,后面的人都在催促赶紧把功率设上去,我们要求是设30MW,也就是三万,按照很快的升速率,比如200MW/min的设置,我就想确定一下,既然并网了,并网肯定系统逻辑里面已经设置有初负荷不至于跳机的值了吧???担心什么呢?逆功率保护会来?我觉得不可能,求大神解释一下。展开
1 回复回复
得先看看发电机功率到底是多少,是否到逆功率定值,功率是正还是负,根据具体情况处理展开
汽机脱扣,逆功率不动作,发电机变为电动机,带动汽轮机空转,由于此时汽轮机内已不进汽,汽轮机长时间空转,产生鼓风摩擦,温度升高,使汽轮机通流部分出现异常高的温度场,可能超过有些材料的温度允许值,长期运行,甚至对汽轮机造成不可逆损伤,因此遇到这种情况要立即手动拉开发电机出口开关,强制发电机跳闸,使汽轮机尽快停下来。展开
汽机脱扣一般指汽机已跳闸,主汽门,调门已关闭,汽机已没有原动力,只是发电机带汽轮机空转,汽机轮机不能长时间空转,会损坏转子,一般要求强制发电机出口开关跳闸,把汽机停下来。展开
说详细些展开
关于我们
联系我们
社区管理规定
用户协议
常见问题
隐私政策
积分规则
客服电话:0335-3923837/010-56244259在线咨询
邮箱:bjx.xueyuan@bjxmail.com
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
