截止目前,我循环水电化学设备在大火电项目应用近两年。 660MW机组循环水浓缩倍数9.5左右,系统除40方排水作为脱硫补水外基本不排污。 1000MW机组浓缩倍数6倍左右(氯离子要求180以内),排污阀开度25%,比同期每小时减排150方水以上。我设备排出的垢盐掺到脱硫系统使用,基本无废。 相比传统的排污再处理(膜法),投资节约30%以上,运行成本节约60%以上。且循环水水质改善有助于换热效率提高,有利于机组发电效率提升(平均端差降低1.43)。另关于系统腐蚀及结垢均有第三方客观评估。 综合效益相当客观,所以获得各水处理机构好评。目前亦有60万及100万新机组正在设计中。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!