12月6日,国网甘肃兰州供电公司组织变电运检人员到330千伏上川变电站进行110千伏GIS设备六氟化硫气体压力检查等带电检测,再次复核隐患治理后的设备运行情况。 11月5日,国网兰州供电公司变电检修工张奋德、翟宾在330千伏上川变电站进行110千伏GIS设备特性试验。王晖/摄 近日,国网兰州供电公司在甘肃省内首次采用“线路搭接转供、母线整体停电”“间隔整体转运、工厂集中检修”模式,安全高效完成了330千伏上川变电站110千伏GIS设备母线及出线间隔共328只盆式绝缘子的检修治理。 据悉,在上川变110千伏GIS设备Ⅲ、Ⅳ段母线检修期间,该公司采用110千伏川忠一线等7条线路两两搭接的方式,完成110千伏砂坪、广场、忠和等3座变电站负荷转移,每座变电站减少六级电网风险116天,保障了城市核心变电站安全稳定运行。结合GIS设备模块化的特点,该公司通过母线停电、整间隔转运、工厂化检修方式,在330千伏上川变和检修工厂协同开展设备解体工作,压减现场三级作业风险84天,有效保障了施工质量和进度。 此外,在330千伏主变安装期间,该公司在甘肃省首次采取“整装就位”新工法,改变传统安装流程、调整停电时序、优化安全管控。在安装流程方面,先行开展新主变到站后不停电整体组装、充油并热油循环,完成常规试验,再开展旧主变拆除、主变基础修复,对新变压器相关附件进行加固后整体推移就位。最后,新主变就位静置,完成耐压及局放试验、保护装置调试、信息核对,恢复三侧引流后供电。应用此新工法后,新主变不停电组装由二级作业风险降为三级作业风险,更换过程不再涉及大型机械应用,变电检修作业人员不足3个月就完成了和平变电站1号主变等3台330千伏主变更换任务,创造了该公司主变更换时间最短、作业风险最少、自主实施人员最少的纪录。 今年以来,国网兰州供电公司紧扣“三抓三促”“提质提速”工作主线,持续创新检修模式,压降作业风险,开展电网设备安全隐患治理。在安全管理上,该公司通过调整供电方式、现场作业逐天辨识风险、制作警示牌、安装近电声光报警器等措施,提升风险管控精准度,保障施工安全可控在控。在过程管控上,该公司细化施工工序,创新检修模式,通过绘制标准化流程图、制作设备解体卡、装配卡、质量监督卡验收卡等措施,提高人员检修责任心,保障施工质量可控在控。在实施策略上,该公司通过整间隔转运、工厂化检修、划分作业区域、分小组作业等措施,充分发挥人员特长,提高作业效率,提升管理质效,保障施工进度可控在控。