光伏电站运维的几个典型问题总结!(附:运维工具图,,)

本帖由星友6505发布于2024-05-19 14:24:19416次浏览3人跟帖

  • 271
  • 416
关注
星友6505
2024年05月19日
 
太阳能并基光伏发电系统。崔容强赵春江吴达成 编著(5.9日第2本).docx

光伏电站典型问题— 2.1逆变器安装位置逆变器的安装位置对电站发电量和设备的稳定性有一定影响: 逆变器要保持一定的安装间距和安装高度,利于逆变器通风散热,方便查看电站。 逆变器安装要避免阳光直射,阳光直射易导致机器内部元器件老化,温度升高影响逆变器整体使用寿命和发电效率,必要时需要加装挡板。逆变器安装距离逆变器安装位置 2.2逆变器直流组串接线和直流端子压接直流组串接线虚接或者接触不良,可能会导致异常发热甚至起火,所以在运维中此细节也需要注意。 确保在连接光伏组件之前,逆变器的直流开关处于关断状态;确保光伏组件极性与DC连接器相匹配,正极连接PV+,负极连接PV-;确保每串组件的电压和电流在逆变器的输入范围之内。PS:组串接线或组串运维时,每路MPPT的每路直流输入的组件应保持一致,包括组件数量、方位角、倾角、组件参数等。直流侧正负极区分直流线缆套管标识很多现场工人直接用劣质甚至是通用工具(老虎钳等)做直流端子的压接,如此很难保证压接品质,容易造成压接不良,比如结合部位电缆铜丝弯折、部分铜丝未压接进去或误压电缆绝缘层等。首先需要保证线缆开剥长度在8-12mm左右,不能有断股和缺线;另外需要使用压线钳压接到位;其次铜导片和直流连接器的压接要稳固,比如典威可以听到“咔哒”一声。直流电缆压接示意图 2.3交流电缆出线电缆不应在过负荷的状态下运行,电缆的铅包不应出现膨胀、龟裂现象;MC4接头应接触完好,不能松动;接地线、接地扁铁应连接完好,不应有严重锈蚀;电缆在进出设备处的部位应封堵完好,不应存在直径大于10mm的孔洞,否则用防火堵泥封堵;电缆不应悬空,应当用扎带捆绑,放入的线槽、桥架、沟内不应有毛刺、硬物、垃圾,且散热良好。外观不良(鼓包)电缆泡水、进水 2.4组件常见故障由于环境造成的灰尘、脏污、异物等可移动的遮挡,会影响组件发电量和电站收益;由于鸟粪、板结的脏污等固定的遮挡,严重情况下可能会造成组件热斑,最终导致起火等问题;组件本身、或者施工运维过程中造成的组件损坏,比如断栅、隐裂、黑斑等问题,造成发电量降低和安全隐患。组件遮挡组件热斑 附件图:电站运维工具照片