变压器励磁涌流的产生可能导致出现线路过载甚至引发设备过热、短路等故障,严重时影响电力系统的稳定运行等一系列问题。而基于数学形态学的励磁电流识别方法是一种利用数学形态谱进行波形变换,再通过最小二乘-支持向量机对变压器短路电流和励磁涌流进行分类的技术,对有限抑制励磁涌流有重要意义。接着,一起来了解,基于数学形态学的励磁电流识别方法的关键在于使用数学形态学的操作来提取电流波形的特征,这些特征随后作为输入量送入LS-SVM进行训练和分类。具体操作如下4步:一、数学形态谱变换对变压器短路电流和励磁涌流的时域波形进行数学形态谱变换,再做变压器短路电流和励磁涌流的时域波形进行处理。二、特征提取通过变换得到的形态谱中,选择特定刻度对应的形态谱值作为特征量。三、分类识别将提取的特征量输入到LS-SVM中进行训练和分类,识别问题。四、仿真与实验验证为了验证所提出方法的可行性和有效性,利用PSCAD/EMTDC软件搭建模型获取仿真数据,进行动模实验。结果显示,该方法能够有效区分励磁涌流与内部故障,尤其在CT饱和或合闸于轻微故障变压器等情况下。综上所述,基于数学形态学的励磁电流识别方法不受变压器剩磁、合闸角等因素的影响,能够在各种复杂条件下准确识别励磁涌流和短路电流,对于提高变压器差动保护动作的正确率具有重要作用。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!#电厂工作中对你帮助最大的书
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发贴等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
励磁涌流波形呈不对称性,短路电流基本对称。 展开