隔离开关的结构形式有中间断口、双断口、垂直断开、伸缩断开、双臂受电弓、单臂受电弓,没有环形断口这种结构形式。GIS设备是除**变压器**以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等。所以GIS没有变压器。**当电压超过避雷器的放电电压时,避雷器先放电,从而限制过电压的发展**,保护电气设备免遭雷击损坏,所以避雷器的主要作用是**限制过电压**。C类检修是例行检查及试验,检修周期为3年或者4年,也可根据具体情况延长或缩短。-----GIS试验检查属于C类检修,是GIS的例行检查及试验。状态检修是以设备状态为基础,结合状态数据、人工智能技术来预测和分析设备状态。变电检测(停电试验)按照设备是否运行,可以分为停电试验和带电检测。P30原话超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号,受机械振动干扰较大。按照试验性质,极性变比测试,直流电阻测试等属于特性试验,绝缘电阻测试、交流耐压测试、直流泄漏测试均属于绝缘试验。倒闸操作票是变电运维人员倒闸操作的依据。变电运维班主要工作有设备巡视、倒闸操作、带电检测、故障处理。不包括指挥调度。巡视的方法有目测法、耳听法、鼻嗅法、手触法、仪器检测法。设备缺陷分为一般缺陷、严重缺陷和危急缺陷,一般缺陷可列入季度或年度大修计划。GIS设备气室SF6气体压力低,造成压力闭锁,设备无法正常运行属于危急缺陷。套管瓷瓶表面破损(单个破损面积小于40mm²)属于严重缺陷。避雷器泄漏电流值,正常天气情况下,读数超1.4倍初始值属于危急缺陷。套管瓷瓶严重积污渍属于严重缺陷遥信是指设备状态,像断路器的“分”“合”闸状态,这是遥信的典型内容。综合自动化变电站有简单的自动化系统,采用微机保护,这是它区别于传统变电站和其他更高级变电站的特点。传统变电站-》综合自动化变电站-》数字化变电站-》智能变电站-》智慧变电站--》新一代变电站---遥控是指远方操作断路器类设备,遥视是查看视频监控图像,遥信是查看设备状态,调节主变有载调压分接头是遥调。输电线路运维的基本依据是“运行规程、运维管理规定”,这些规定为运维工作提供了标准和要求,其他选项是检修相关的依据或者与运维依据不符。多旋翼无人机巡检作业流程的第一步是空域管理,然后是计划制定,随后是任务制定,随后是任务派发,随后是巡检作业,随后是安全监控、随后是数据回传、然后是数据分析,最后是缺陷流转。目前特高压输电线路长度较十三五末增长0.92万公里,增幅25.6%。输电线路检修的基本依据是“检修规程、检修管理规定、带电作业相关规程”,运行规程等是运维的依据,设备安装手册和无人机操作手册与检修依据不符。配电网按照电压等级不同,可以分为高压配电网、中央配电网和低压配电网。其中高压配电网包括110kv到35kv,中压配电网包括20kv、10kv\6kv\3kv,低压配电网包括220v/380v.变压器中性点接地属于工作接地,变压器外壳接地属于保护接地。美式箱变外观紧凑,变压器油箱与开关柜连成一体;欧式箱变外观类似于小型建筑房屋。美式箱变适用于农村、偏远地区或临时施工现场等对供电要求较低的场所。欧式箱变优点是运行可靠、维护方便、防护性能好,缺点是体积大、造价高。夜间巡视一般在线路高峰负荷或阴雾天气时进行,用以检查导线接点有无发热打火现象,绝缘子表面有无闪络等白天不易发现的缺陷、隐患。变压器油的比热大,常用作冷却剂,通过油的上下对流帮助散发变压器运行时产生的热量,确保设备正常运行。依据Q/GDW10520《10kV配网不停电作业规范》,公司主要开展四类33项作业项目。带电作业应在良好的天气下进行,作业前应进行风速和湿度测量。风力**大于5级,**或湿度大于80%时,不宜带电作业。“1135”中的“三化”是指**标准化建设、数字化转型、精益化运维。**电缆屏蔽层包括内屏蔽、外屏蔽和铜屏蔽,不存在绝缘屏蔽。电缆保护层包括内护层、外护层、铠装层和外护套,绝缘层属于电缆结构的另一部分。配电自动化:以**一次网架和设备**为基础,综合利用计算机、信息及通信等技术,并通过与相关应用系统的信息集成,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离。2.馈线自动化:利用自动化装置或系统,监视配电线路(馈线)的运行状况,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区域并将故障区域隔离,快速恢复对非故障区域的供电。配电自动化终端(简称配电终端)是安装在配电网的各种远方监测、控制单元的总称,完成数据采集、控制、通信等功能。馈线终端(FTU)是安装在配电网架空线路的柱上开关处的监控装置。架空型成套设备包括:真空负荷开关、馈线终端(FTU)、电源变压器、控制电缆、电源电缆。不包括DTU(站所终端)10kV环网柜成套设备包括负荷开关柜、断路器柜、组合电器柜、PT柜、站所终端(DTU).配电物联网架构:云(物联管理云平台)、管(通信通道)、边(边缘计算)、端(配电物联网终端设备)10kV配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备不小于0.7m的安全距离,答案是C。成套接地线应由透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,其截面不准小于25mm²,答案是B。个人保安线应使用由透明护套的多股软铜线,截面积不得小于16mm²,答案是C。检修前安全组织措施的内容是现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移制度、工作终结制度,没有工作验收制度。15米的水泥杆的埋深是2.3米,3米线距地面的距离不大于0.7米。特高压的优越性包括建设工程投资低。截至2024年11月,国家电网公司已经建成投运“21交16直”(中国21交20直)37项特高压工程。南方电网还建成了4直特高压工程。特高压直流输电中,送端是整流站,受端是逆变站,两者统称为换流站,答案是C。P77页公司系统海外代维直流3项(美丽山1期、美丽山2期、默拉直流),答案是A。换流阀是实现交直流的转换。而换流变压器的功能是实现交直流电压的对接并进行电气隔离。所以实现交直流转换的是换流阀,而不是换流变压器。换流变压器的功能是实现交直流电压的对接。在我国的交流电压等级中,中压是10/20kv.电力调度认知课里,国家电网保电等级分为三级:一级保电(国家级重大活动)、二级保电(全国性主要节假日)、三级保电(局部重要活动或极端天气等)。P97用电检查与反窃查违课程里分了四级的叫客户侧保电任务分级。一个半断路器接线由3台断路器组成,每串中心的断路器称联络断路器,供相邻回路共用。控制区:安全I区调度自动化系统非控制区:安全II区电能量计量系统(TMR)生产管理区:安全III区,调度生产管理系统OMS管理信息区:安全IV区,办公自动化系统OA------省级及以上调度自动化系统的安全等级为第四级,地市级调度自动化系统为第三级。P17为解决出现断路器故障检修时所在回路必须停电的缺点,可采用增设旁路母线的方法,构成**单母线分段带旁路母线。**电网事故具体类型有设备事故、自然灾害、人为错误、电网供需瓶颈、信息系统安全。省、市、县公司的安全生产目标分别是不发生5级、不发生六级、不发生七级及以上电网事故。输电线路按照检修性质分为**定期检修、故障检修和带电检修**。按照检修目的分类可以分为:**预防性检修和恢复性检修。**
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!