光伏电站靠近箱变的汇流箱比较频繁出现通讯卡死现象,只能现场重启后才能恢复正常。在通讯卡死时,站端后台以及集控后台将不会接收到任何故障后监控后台数据异常 (一)故障诊断与分析接着,我们一起来诊断一下故障产生的原因吧! 14号汇流箱的故障分别发生了三次、一次、一次、二次、四次、三次、三次,还包括12号汇流箱、17号汇流箱、11号汇流箱都发生不同频次的故障。通过现场观察可以看到这几个汇流箱,都是集中于箱变周围,箱变在运行过程中会产生巨大的磁场,由此可以判断它受箱变磁场的干扰。但磁场是无法消除的,这就对汇流箱的抗干扰、对周边的通讯管理机的通讯管理器柜子的抗干扰能力提出了更高的要求。 (二)处理措施针对上述问题,我们一起来看具体的处理步骤吧! 1、从低温启动和设备干扰两方面考虑,在汇流箱中加装抗干扰的磁环和更换升级的通讯PCB实验。 2、每天定时去平台采集后台传送的数据,观察日报看到汇流箱通讯卡死或者是通讯中断等一系列影响通讯的问题,通过一段时间在站端后台累计采集数据进行集中统计分析。 3、根据多次试验和现场情况的分析,对故障汇流箱的通讯排线进行打胶处理,发现无法解决问题,并且这些故障汇流箱都靠近箱变,从而,判断问题为干扰造成。 4、现场选取比较容易发生通讯卡死的汇流箱(靠近箱变附近)更换优化的通讯PCB,并对更换PCB后的一部分汇流箱增加抗干扰磁环进行对比试验。 5、最后,发现加装了磁环,更换了优化以后的PCB板, 再去观察基本上都恢复了正常数据。 加装磁环、更换抗干扰PCB【特别提醒】对于已运行多年且本身柜子屏蔽性能不佳的光伏电站,可以考虑更换柜子;虽然较为简易的改善方法是添加磁环,对供应线增加屏蔽磁环,可显著提升屏蔽效果, 然而,从长远来看,更换屏蔽性能更优异的柜子仍为最佳选择。另外,注意在升级改造过程中,电路板上要增设抗干扰元件。综上所述,都有助于避免汇流箱通讯故障的发生。数据,无法实时监控判断组串的运行状态。 欢迎大家加入社群持续沟通学习