光伏电站汇流箱通讯故障分析及处理

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页光伏光伏圈帖子详情
10

光伏电站汇流箱通讯故障分析及处理

本帖由北极星光伏班长发布于2025-03-24 11:27:4637次浏览0人跟帖

  • 10
  • 37
关注
北极星光伏班长
03月24日
 

光伏电站靠近箱变的汇流箱比较频繁出现通讯卡死现象,只能现场重启后才能恢复正常。在通讯卡死时,站端后台以及集控后台将不会接收到任何故障后监控后台数据异常 (一)故障诊断与分析接着,我们一起来诊断一下故障产生的原因吧! 14号汇流箱的故障分别发生了三次、一次、一次、二次、四次、三次、三次,还包括12号汇流箱、17号汇流箱、11号汇流箱都发生不同频次的故障。通过现场观察可以看到这几个汇流箱,都是集中于箱变周围,箱变在运行过程中会产生巨大的磁场,由此可以判断它受箱变磁场的干扰。但磁场是无法消除的,这就对汇流箱的抗干扰、对周边的通讯管理机的通讯管理器柜子的抗干扰能力提出了更高的要求。 (二)处理措施针对上述问题,我们一起来看具体的处理步骤吧! 1、从低温启动和设备干扰两方面考虑,在汇流箱中加装抗干扰的磁环和更换升级的通讯PCB实验。 2、每天定时去平台采集后台传送的数据,观察日报看到汇流箱通讯卡死或者是通讯中断等一系列影响通讯的问题,通过一段时间在站端后台累计采集数据进行集中统计分析。 3、根据多次试验和现场情况的分析,对故障汇流箱的通讯排线进行打胶处理,发现无法解决问题,并且这些故障汇流箱都靠近箱变,从而,判断问题为干扰造成。 4、现场选取比较容易发生通讯卡死的汇流箱(靠近箱变附近)更换优化的通讯PCB,并对更换PCB后的一部分汇流箱增加抗干扰磁环进行对比试验。 5、最后,发现加装了磁环,更换了优化以后的PCB板, 再去观察基本上都恢复了正常数据。 加装磁环、更换抗干扰PCB【特别提醒】对于已运行多年且本身柜子屏蔽性能不佳的光伏电站,可以考虑更换柜子;虽然较为简易的改善方法是添加磁环,对供应线增加屏蔽磁环,可显著提升屏蔽效果, 然而,从长远来看,更换屏蔽性能更优异的柜子仍为最佳选择。另外,注意在升级改造过程中,电路板上要增设抗干扰元件。综上所述,都有助于避免汇流箱通讯故障的发生。数据,无法实时监控判断组串的运行状态。 欢迎大家加入社群持续沟通学习

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(0条)
还可输入600字

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证