我的建议是不用破坏真空,因为厂用电丢失 循环水泵停运,真空会下降的 展开
0回复 回复
正常情况下,不用破坏真空 展开
0回复 回复
只要瓦温没事 不许破坏:@ 展开
0回复 回复
破坏啊!循环水都中断了还想什么呢???还有闭式水,闭式水都没了,你不怕你主机润滑油温高烧瓦哇???早点破坏掉早点让汽机转子停下才是上策!!! 展开
0回复 回复
理论上可以不破坏真空停机,但实际中似乎立即破坏真空更保险 展开
0回复 回复
应该破坏真空!防止轴承烧坏 展开
0回复 回复
很好学习了 展开
0回复 回复
放心,低压缸的安全门自己都帮你破坏了 展开
0回复 回复
厂用电中断后,停机,只要油泵正常启动,也没必要破坏真空,不开高压疏水,应该不会超压. 展开
0回复 回复
必须破坏60万机组的不破坏真空惰走时间长达70多分钟,没有冷却水的油温不知道涨到哪里去了没有循环水泵,真空快速下降,从保护低缸压力释放阀的角度说,更应该开真空破坏门,让凝汽器与大气相通,超压部分可以从破坏门排走厂用失电,说明后备电源没有可靠投入,除去快切装置动作不可靠外,那么电气部分肯定有较严重的问题,这个问题不查清楚,谈何快速恢复,为了节省这么一点点时间,押上机组设备的安全,太过冒险很多人说,只要轴向位移,振动等tsi参数不超标,就等等看,在这种异常工况下,这些参数不变则已,一但变化可能让你后悔都来不及,还是让转子快点停下来才是上策 展开
0回复 回复